PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Stromwandler



Import-Script
27.03.2002, 23:44
Hi, <BR>ich hab hier drei Stromwamdler &#40;Bild: einer von ihnen&#41;! <BR> <BR>KP1 <BR>IOP 816817 k <BR> S1 <BR> A 50/0,1 <BR> VA 0,5 <BR> Cl. 1 l <BR> S2 <BR>LP2 50/60 Hz T 731 <BR> 1,1/4kV <BR> <BR>&#40;Aufdruck auf einem der Stromwandler&#41; <BR> <BR>Es ist ein vergossenes Geh&auml;use mit einem Loch in der Mitte! Durch das Loch wird ja das Kabel durch-geschoben! <BR>1.K&ouml;nnte ich an die Klemmen ein einfaches Multi-meter anschlie&szlig;en? <BR>2.Sind die 1,1/4kV die max. Spannung? Welche Spannung gilt die 1,1kV oder die 4kV? <BR>3.Mu&szlig; ich das mit dem Messger&auml;t &uuml;ber den Strom-messbereich messen? <BR>4.Ist es egal an welche Schraube ich welche Mess-spitze dranh&auml;nge? <BR>5.Was bedeuten die 50/0,1? <BR>6.Wie hoch darf der Strom den ich messe max. sein? <BR>7.Kann ich jeden Kabeldurchmesser verwenden oder mu&szlig; das ein best. sein? <BR>8. Wie errechne ich mit der gewandelten Stromst&auml;rke die richtige? <BR> <BR>Danke jetzt schon mal! <BR> <BR><IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/12324/2782.jpg" ALT="mein Bild"> <BR> <BR><IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/12324/2783.jpg" ALT="mein Bild">

Import-Script
28.03.2002, 08:20
Hallo, <BR> <BR>Stromwandler sind wie Trafo&#39;s die Spannung Wandeln eben hier nur den Strom. <BR> <BR>das hier ist ein durchsteckwandler 50/0,1 hei&szlig;t das wenn im durchgestecken kabel 50A flei&szlig;en auf der sek. seite des Wandlers 0,1A flei&szlig;en. Stromwandler sind entweder immer kurzgeschlossen oder ein Strommesser ist drann. - Bei offenen Sek. Kreis kann hochspannung an den sek. Klemmen anliegen die den Wandler zerst&ouml;ren und dich vielleicht auch. <BR> <BR>wie rum du den Anschlie&szlig;t ist egal nur wenn Du z.B. dann Drehstrom mit einem Ger&auml;t mi&szlig;t und bei einem der 3 Wandler ist einer verkehrt herum angeklemmt stimmt die Leistung und der Cos Phi nicht mehr. <BR> <BR>der Querschnitt des Kabel ist egal - mu&szlig; eben nur den max Strom vertragen und darf nicht rauchen oder Leuchten also kein 0,5mm&sup2; f&uuml;r 50A ! <BR> <BR>mit den Messspitzen vom Me&szlig;ger&auml;t garnicht rummachen - bei Strom immer Klemmen - Kabelschuh etc. !!! <BR> <BR>Wandler haben mei&szlig;t ein sek. von 0,1A 1A oder 5A <BR> <BR>bei dir 50/0,1 hei&szlig;t das wenn durch das durchgesteckt Kael 1A flie&szlig;t - flie&szlig;t sek. ein Strom von 1 / 50 A = 1 / 0,1 A = 2mA <BR> <BR>also pri. Seite 1 / 50 ergibt auf der sek. Seite wieder 1/50 vom Nennstrom und 0,1A Nennstrom / 50 = 2mA ! <BR> <BR>Mit Wandler kannst Du so Str&ouml;me Messen wo man lieber nicht sein Multi reinh&auml;ngt z.B. 15KV Bahnnetz etc. <BR> <BR>die Spannung die draufsteht ist warscheinlich einmal die Nennspannung und das andere ist die max Spannung <BR> <BR> <BR>ich hoffe Dir gehlfen zu haben <BR> <BR> <BR>vielleicht geht der Wandler auch andersrum 0,1A rein 50A raus &#40;wenn die Leistung des Wandlers reicht -<IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" ALT=":&#41;">