19.08.2003, 23:11
Hallo hat jemand die pinbelegung für das datenkabel der S5 und ein programm zum programiren der SPS??? <BR>Danke

Import-Script
21.08.2003, 16:42
Hallo - Ja, du hast einen S5 und S7er gefunden &#42;g&#42; <BR> <BR>Wenn du mit einem Standart PC eine Siemens S5 programmieren willst reicht ein Datenkabel leider nicht aus. Der PC arbeietet mit RS232, die S5 aber mit einer TTY Schnittstelle &#40;20mA Stromschleife&#41; - Das protokoll ist gleich, aber TTY hat bei Industrie SPSen den Vorteil daß die Reichweite der Schnittstelle wesentlich höher ist wie bei RS232. TTY=&#62;ca 100m. <BR> <BR>Bei den Siemens PG´s ist diese Schnittstelle bereits eingebaut!! darum braucht man dafür keinen Wandler. <BR> <BR>Ich habe bereits selbst 2 von diesen Geräten gebaut und ist keine Hexerei. Man braucht dafür lediglich Bauteile für ein paar Cent und einen Lötkolben. - Ich schau mal ob ich den Schaltplan noch finde.... grusch wurschtel such such... <BR>WOW was ein Glück - Scann ich schnell ein... Biep ratter klack biep... ja, iss da, Hochlad Hochlaad: <BR> <BR><img src="http://progshop.com/cgi-bin/diskus/board-post.cgi?action=posting_upload_form&what=show&img=8490" alt="S5-Wandler.jpg"> <BR><img src="http://progshop.com/cgi-bin/diskus/board-post.cgi?action=posting_upload_form&what=show&img=8491" alt="S5-Wandler2.jpg"> <BR> <BR>OK, hab ich mal vor langer Zeit im Netz gefunden. <BR>Die Werte mit Kugelschreiber in Klammern hab ich Benutzt, ich hatte leider grad nix anderes zur hand, funktioniert aber trotzdem. <BR>Wichtig: die Brücken an den Steckern nicht vergessen!! <BR>So, Problem1 fast gelöst. <BR> <BR>Software: <BR>Also am besten funktioniert nach wie vor S5 von Siemens leiiiider braucht man dafür eine Lizenz. und Da Siemens von der S5 ja nix mehr wissen will ist diese inzwischen ziemlich unbezahlbar geworden. Erschwerend kommt hinzu - S5 V6.65 läuft max noch unter Win98 &#40;und da auch nicht immer&#41;. Am besten funktionierts noch unter Dos &#40;so ´ne alte 100MHz DOSe oder so. Auf allen NT-Plattformen kann mans gleich vergessen &#40;NT-2000-XP...&#41; <BR> <BR>für NT und höher gibts dann die V7 von Siemens, &#40;läuft aber meiner meinung nach &#42;sorry&#42; unter aller sau, und hat massenhaft Fehler drin - da hat Siemens ziemlichen MÜLL gebaut..&#41; und V7 iss bis an die Zähne mit Autorisierungen geschützt - also ForgetIt. <BR> <BR>Im Netz streifen auch ein paar Windows Programme rum, vielleicht da mal guggn. <BR> <BR>PS: <BR>Ich will ja hier nicht sagen daß ich die V6.65 habe &#42;g&#42; aber wenn trotz der Betriebssystemeinschänkungen Interesse besteht: <BR>Mail mir einfach &#42;g&#42; <BR> <BR>Gruß <BR>Robb

Import-Script
21.08.2003, 16:47
Uuups, Sorry: <a href="mailto:Rectifier@gmx.de">Rectifier@gmx.de</a>

Import-Script
21.08.2003, 22:54
An der sps ist ja eine 15poliger stecker und am pc ist ein 9poliger stecker welche pins müssen zusammen für die daten übertragung auf die sps??

Import-Script
21.08.2003, 23:19
MAN BRAUCHT EINEN UMSTETZER FÜR DIE DATENÜBERTRAGUNG VOM PC ZUR SPS!!! <BR> <BR>Diesen Umsetzter kann man ganze einfach selber bauen!! <BR> <BR>Ausser man hat ein Siemens PG &#40;Programmiergerät&#41;, dann ist dieser Umsetzter NICHT nötig. <BR> <BR>ANSOSNTEN GEHT ES NICHT!!! <BR>EINFACH EIN KABEL LÖTEN WIRD NICHT FUNKTIONIEREN!!! <BR> <BR>Gruß <BR>Robb

Import-Script
21.08.2003, 23:50
hi email senden geht nicht keine ahnung warum??? neija ich wusste nicht wo an der 9pin und 15pin angeschlussen wir die zahlen kann man nicht erkennen. <BR>x1: 11 12 2 ? <BR>x2: 2 3 5