Hallo <BR>Ich habe vor kurzem einen Herd angeschlossen und habe festgestellt das die 3 Phasen mit jeweils einer Sicherung versehen sind , nun meine Frage: müsste das nicht ein Sicherungsautomat sein der beim auslösen die 3Leitungen gleichzeitig vom Netz nimmt? Ich denk da an unsymmetrische Belastung und so....Lieg ich da Falsch??? <BR>Danke für Eure Hilfe
Import-Script
18.02.2003, 17:46
wenn eine sicherung durchbrennt und deshalb vielleicht 2 herdplatten ausfallen wird doch nichts unsymmetrisch belastet. <BR>oder lieg ich da falsch? <BR> <BR>gruß, holger
Import-Script
18.02.2003, 18:13
Unsymmetrische Belastung wäre bei Drehstromverbrauchern der Fall. Ein E-Herd ist in dieser Hinsicht kein Drehstromverbraucher. Er nutzt nur unterschiedliche Phasen zur gleichmässigen Belastung beim Betrieb mehrerer Herdplatten. <BR> <BR>Häufig werden je zwei Platten an eine Phase geschaltet. Der Backraum liegt auf einer weiteren Phase. <BR> <BR>Fällt also eine Phase aus, sind entweder zwei der vier Platten oder der Backraum ausser Betrieb. <BR> <BR>Das muss aber nicht generell so sein, es ist nur eine Variante. Unterschiede zwischen den Herstellern sind durchaus möglich.
Import-Script
18.02.2003, 18:48
aaahhh ok,hab ich wohl was durcheinander gebracht. vielen dank an euch. <BR>gruß
Import-Script
19.02.2003, 22:48
Hi, <BR> <BR>pass aber auf, dass Du die Null nicht verwechselst oder unterbrochen ist. Dann kann es passieren, dass eine Platte ganz schnell heiß wird - aber nur ein mal <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/12324/6105.gif" alt=""> <BR> <BR>Die Platten arbeiten mit 230V. Brückt man die Eingänge, so kann man sie auch einphasig verwenden. Allerdings braucht man dann eine stärkere Sicherung. manche häuser haben nur eine Phase (z.B. abgelegen im Wald. Eine Phase ist billiger) <BR> <BR>Gruß <BR>Elmar
Import-Script
20.02.2003, 00:26
jo, <BR> <BR>e-herd auf einer phase geht ABER unter 4qmm würde ich es nicht anklemmen, sonst wird die zuleitung auch heiß. moderne geräte haben um die 11KW gesamt leistung. es ist keine sperre vorhanden was das einschalten aller platte und ofen verhindert bei gebrückten einphasen betrieb. <BR> <BR>gruß <BR> <BR>