Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 220V Motor absichern
Import-Script
06.02.2004, 08:43
Hallo, <BR> <BR>ich hätte eine Frage zur Absicherung eines 220V Motors: <BR>Daten: 3,5A 259uF <BR> <BR>Welche Vorsicherung muß hier gewählt werden? Danke. <BR> <BR>mfG <BR>Martin
Import-Script
06.02.2004, 11:17
Du kannst einen Motorschutzschalter nehmen z.B. 4A und ihn auf 3,5A einstellen. <BR>Verwendest du einen Eigensicheren Motorschutzschalter (das heißt mit Elektro- Magnetischer Schnellauslösung) kannst du auf eine Vorsicherrung zum (LS – Automat) Leitungsschutz verzichten. Ansonsten würde ich einfach einen ganz normalen B16A Automaten vorsehen. <BR> <BR>Gruß oliver <BR>
Import-Script
06.02.2004, 11:26
SAo ein Motor kann unter Last auch schon mal kurzzeitig das zigfache des Nennstroms aufnehmen, beispielsweise in einem Betonmischer, wenn Du gerade eine Schaufel Sand reinschippst, oder eine Waschmaschine bei der ersten Trommelumdrehung. <BR>Ich würde einen ganz normalen 16A Automaten davorsetzen und (falls der Motor sowas nicht bereits hat) eine Übertemperatursicherung; die macht wohl am meisten Sinn. <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/smile.gif" border=0> <BR>P.S. Nimm einen trägen bzw superträgen Automaten. <BR>Buch sagt dazu konkret: LS-Schalter Typ G, die gibt es auch mit niedrigerem Nennstrom, also z.B. 3,5A, die lösen aus, wenn das 10fache des Nennstroms 20ms lang fliesst, die normalen Automaten Typ H, bei 2,5fach I(nenn) ; kommt also aufs Gleiche raus; nur die kosten halt nur Appel und Ei im Baumarkt.
Import-Script
09.02.2004, 10:35
@Andreas <BR>Dann lies das Buch auch richtig !!! <BR>Ein LS (Steht für Leitungsschutzschalter) schützt nicht den angeschlossenen Verbraucher sondern wie der Name schon Sagt die Leitung und die daraus entstehende Brandgefahr. Das sind aber die Grundregeln der Elektrotechnik ca. erstes Lehrjahr. <BR>Des weiteren kann Motorschutzschalter der auf 3,5A eingestellt ist das vielfache des angegeben Stroms ertragen denn er ist speziell für Motoren aus gelegt und hat auch dem entsprechend das passende Abschaltverhalten. Ansonsten würden Millionen von Industrieanwendungen nicht Funktionieren. <BR> <BR>Kleine Anmerkung am Rande : <BR>G und H Karakter ristiken sind seid ca. 20 Jahren nicht mehr aktuell !!! <BR> <BR>Gruß oliver
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright ©2012 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.