Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Drehstrommotor an 230V ?
Steffen-Fricke
15.04.2005, 01:15
Hallo,
kann mir jemand sagen wie ich einen Drehstrommotor an 230 V betreiben kann?
Ich weiss das es da eine Möglichkeit mit einem Hilfskondensator gibt, jedoch bin ich mir nicht sicher welche daten dieser haben muss und wie genau ich den dann anzuschließen habe?
Hängt sicherlich auch von der Motorleistung ab, die müsste ich dann erstmal nachschauen, aber wie errechnet man die Kondensatorwerte?
Gruß
Steffen
hi Steffen,
du brauchst die Steinmetzschaltung.
Damit kann man ca. 80% der Drehstromleistung erreichen.
Es gibt da so Faustformeln, ich glaub so ca. 35µF / kW Motorleistung, weiss nicht mehr genau.
Man findet sowas im "Friedrich" Tabellenbuch oder jetzt bestimmt auch mit google -> Steinmetz
Steffen-Fricke
15.04.2005, 02:05
Hi,
hab da glatt was gefunden ;)
Man braucht so ca. 60-80µ pro kW
Weis noch nicht so genau wie ich das anschließen muss!?
Zeigt die Darstellung die Anschlüsse am Motor? Sollte ja dann als Dreieckschaltung gebrückt sein.
Wo liegen denn hier die einzelnen Spulen?
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinmetz/img14.gif
Rot = Spule (oder eben genau andersrum)
<img src="http://www.progforum.com/attachment.php?attachmentid=607&stc=1"/>
</html>
Steffen-Fricke
15.04.2005, 14:03
Prima, damit kann man doch schonmal was anfangen ;)
Hab jetzt nur noch ein problem, und zwar treibt dieser motor einen Kompressor an. Dieser läuft jedoch bekanntlich selbständig, bei erreichen des mindestdruckes, an.
Wie soll ich da den Schalter zum anlaufkondensator bedienen? Oder ist dieser evtl. überflüssig? Kann der Schalter auch die ganze Zeit geschlossen bleiben?
Gruß
Steffen
geschlossen bleiben kann er auf keinen Fall.
Entweder schafft es der Motor, nur mit dem Betriebskondensator anzulaufen, oder du hast ein kleines Problem.
Mögliche Lösungen: Fliehkraftschalter, primitiver Zeitschalter, oder auch eine elektronische Lösung mit Drehzahlüberwachung.
Hi,
die meisten drehstromkompressoren haben ein Anlaufventil. Das ist offen, wenn es stromlos ist. Das Ventil läßt den Kompressor "durchdrehen", verhindert kompression.
Im klassischen Fall wird der Motor auf Sternschaltung eingschaltet und ein Zeitrelais schaltet anschließend auf Dreieck und schließt gleichzeitig das anlaufventil.
Mach es doch ähnlich, benutze einfach ein Zeitrelais (gibt es fertg für Drehstrommotoren, eben für die Stern-/Dreieckumschaltung) uns schalte dann nach kurzer Zeit den Anlaufkondensator ab. Falls es noch ein Anlaufventil gibt, schaltest Du es gleich mit. Also Kondensator ab und - falls vorhanden - Anlaufventil ein (zum schließen).
Natürlich kann man auch einen einfachen Treppenhausautomaten verwenden. Den einfach auf ganz kurz einstellen und per Relais verhindern, dass er nachgetriggert werden kann, wenn er einmalig angezogen hatte (in Selbsthalte). Erst wenn der Motor ausgeschaltet wurde, fällt die Selbsthalte ab und das Ganze kann von vorne gestartet werden.
Gruß
Elmar
Steffen-Fricke
19.04.2005, 13:45
Hallo,
ja - so ähnlich wollte ich jetzt vorgehen, da ich denke das ich in jedem Fall einen Anlaufkondensator brauche (kein 'Dekompressionsventil' vorhanden) habe ich mir jetzt zwei Schleicher Zeitrelais ersteigert (für zwei Motore). Weis nur nicht so genau, ob ich damit direkt den Anlaufkondensator schalten kann oder ob ich da noch zwei schütze brauch!?...
Werd ich ja sehen...
Vielen dank für die zahlreichen Antworten.