PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sicherheitsabstände bei 230V?



Tim23
28.01.2006, 09:40
Hallo,

hab eine Platine die auch einen kleinen 230V-Kreis hat, diese soll auf Abstandsbolzen in ein ALU-Gehäuse eingebaut werden. Auf der Unterseite sind Transistoren die mit dem ALU-Gehäuse verschraubt werden, reicht da ein Abstand von 5mm aus?

Gruß
Tim

edgar
28.01.2006, 10:09
...dann kannst Du ja an der '' kritischen Stelle'' eine isolierende Platte (gut) befestigen....

Ein Blitz kommt eh durch.:D

elmar
28.01.2006, 12:38
Hi,

Für Funkenstrecken gilt als Faustregel 10kV pro cm. Bei 5mm sind überschläge erst im kV Bereich zu erwarten.

Gruß
Elmar

Rudo
28.01.2006, 12:45
Mann, Mann, Mann - diesen Link hatte ich doch erst vor ein paar Tagen hier eingestellt:
http://www.wieland-electric.de/fileadmin/pdfpool/zulassungen/Seite_818.pdf

Tim23
28.01.2006, 18:51
Danke an alle, habt mir sehr geholfen.

GRuß
Tim